我校拟对光电学院一层莱宝镀膜机的镀膜室超净改造,二层光电器件封装实验室的超净环境改造公开招标采购,详细要求如下:
一、项目施工位置
球友会手机版app,球友会(中国)教五楼一层103、105房间(镀膜实验室) ,教五楼二层201、209房间(封装实验室)。
二、项目施工环境
(一)建筑面积:共计146.88,即约150平方米,其中,
一层:3.6*6(103)+3.6*6(105)= 43.2平方米,
二层:7.2*6(201)+7.2*6(209)+7.2*2.4(走廊)= 103.68平方米。
(二)建筑基本条件:
(1)层高:一层层高3.9米,梁下净高3.4米;二层层高3.5米,梁下净高3米。
(2)地面:103为瓷砖,105为水磨石,二层201、209、走廊均为水磨石。
(3)墙壁:墙壁为200mm青色空心砖,均可拆除,但103与105梁下位置的隔墙上固定有自来水总管道,建议拆除一半或提出管道固定方案。201、209与走廊隔墙拆除,墙基磨平处理,柱子彩钢板围护。
四、项目参数要求
一层镀膜实验室(103、105)为万级超净环境;二层器件封装实验室(201、209及走廊)为千级恒温恒湿超净环境,温度要求20±2℃,湿度要求50%±10%RH。在全负荷运转条件下,二层工作区域噪声应低于70dB。
五、项目具体要求
1、空调系统建议采用恒温恒湿机组,机组应配有混合段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、风机段、中效段、送风段,投标人须报出所采用空调机组的品牌、产地、规格型号和价格,并提供风量、冷量、电加热功率、加湿量等参数。
2、通风系统应采用至少四级过滤装置,建议分别在机组新风口、空调机混风口、空调机送风口、高效终端。
3、洁净室内顶部建议采用龙骨、FFU(Fan Filter Unit)、同尺寸盲板组合的结构,以便在确定设备位置后,可以将FFU做小范围调整,保证器件封装的操作区处于FFU的下方。
4、洁净室墙壁要求采用净化专用的50mm厚岩棉夹心彩钢板围护,投标人应提供产品的品牌、产地和单价。
5、洁净室地面应采用耐磨、耐一定化学腐蚀、不产尘的塑胶地面或自流平,二楼实验室地面要求防静电。
6、镀膜实验室要求有缓冲区、更衣室、单人风淋室;封装实验室与原微加工实验室共用更衣室、风淋室,在西面过道设密封门,用于设备进出通道。
7、FFU建议采用Camfil(康斐尔)、AAF(爱美克)、MayAir(美埃)或同等品牌,日立由于其FFU上没有初效过滤器,寿命短,不建议采用。
8、空调机组建议采用广州雅士,南京天加等合资品牌,且其加湿器必须采用进口产品,国产品牌不建议采用。
9、机组安装场地,一楼机组安装到窗外;二楼安装在现有平台上,如果空间不够需要增加平台面积。
10、二楼场地现有高精度光学检测仪器一台,施工时要制作保护罩采取专门保护措施。
欢迎有投标意向的厂家或商家,携带有关资质证明复印件和招标费用到我校国资处设备科报名。
报名截止日期:2007年2月26日下午4时
报名地点:球友会手机版app,球友会(中国)未央校区行政楼501室
联系电话:86173142
联系人:李老师,陈老师,朱老师
球友会手机版app,球友会(中国)国资处
2007年2月21日